久久er热视频在这里精品|亚洲电影在线|亚洲伦理一区二区三区|五月开心激情网|久久亚洲国产欧洲精品一

服務熱線: 187 3256 1661
177 0221 3936

天津鑫磊拓遠科技有限公司

阿特拉斯*科普柯集團(Atlas Copco)
---柳州富達空氣壓縮機

聯系我們

177 0221 3936

座機:187 3256 1661

傳真:022-6320 2880

郵箱:17702213936@163.com

地址:天津大港油田穿港路與津歧路交口東500米

冬季,揮不去的壓縮空氣系統冰堵煩惱 阿特拉斯

返回列表 來源: 瀏覽: 3476 發布日期:2021-01-25

某客戶公司地處內蒙古地區,其空壓站配有兩臺柳泰克空壓機及一臺微熱吸附式干燥機。進入冬季,用氣段壓縮空氣管道出現結冰現象,壓縮空氣無法通過,造成后端用氣設備無法正常使用,這給用戶造成了很大的困擾。

用氣端出現結冰現象,原因主要由于干燥機露點升高,造成壓縮空氣在管路中析出水分,環境溫度偏低從而引起結冰現象。從現場情況分析來看,機器剛剛投入運行僅僅半個月,總運行時間約200小時左右,空壓機沒有出現油位下降情況,吸附劑在這么短時間內不可能污染失效。

image.png

該微熱干燥機額定設計露點溫度為-25℃,而內蒙古地區冬季溫度通常維持在-25℃以下。用戶部分壓縮空氣管路在戶外,且管路沒有加裝保溫材料,壓縮空氣通過這段管路時,由于環境溫度低于-25℃,極易出現結凍現象。

image.png

由于北方冬季寒冷的特點,吸附式干燥機應選擇-40℃露點為宜。所以選型時需要與實際工況相符,以防止出現壓縮空氣管路凍結情況。

下面給大家分享下干燥機常見故障的排除方法~

故障一

干燥空氣出口露點過高

原因


01

流量超過額定處理量

02

進氣壓力溫度等超過額值

03

吸附劑超過使用壽命失效

04

吸附劑被污染失效

處理方法


01

控制流量在額定值內

02

控制壓力、溫度在額定值內

03

更換吸附劑(一般16000小時更換一次)

04

更換吸附劑,在吸干機前加裝除油過濾器


故障二

吸附劑提早失效

原因


01

再生風量壓力不足

02

節流閥設定錯誤,再生塔內壓力沒有卸掉

03

消音排氣閥阻塞

04

逆止閥損壞

處理方法


01

調整再生閥門

02

調整節流閥

03

疏通消音排氣閥

04

更換逆止閥


故障三

再生時間不足

原因


01

程序設置不匹配

02

控制器損壞

處理方法


01

重新設定程序

02

0.259143s